算了一个钢结构,其中一个柱构件计算结果如下:壁厚修正后钢材强度: f=190 fv=110 fy=235

  端部极限弯矩: 起端Mcu2/3: 983.62 137.33,   末端Mcu2/3: 985.27 137.56

  最大平均轴压应力比:  0.2648

强度验算

  压应力比:     0.7285   0.6263   0.5231   0.4421   0.5355

  拉应力比:    -0.2608  -0.1640  -0.0663   0.0000  -0.0894

  折算应力比:   0.7285   0.6263   0.5231   0.4421   0.5355

  压弯超:         0        0        0        0        0   

  剪应力比:     0.0041   0.0041   0.0041   0.0041   0.0041

  剪切超:         0        0        0        0        0   

进行稳定验算

  作用侧向分布荷载

  M2: 端部弯矩比值: 0.920

      等效弯矩系数: 1.000

  M3: 端部弯矩比值: -0.387

      等效弯矩系数: 0.850

  柱段0,  轴压稳定系数2/3: 0.772 1.000,  弯曲稳定系数2/3: 0.970 1.000, 临界轴压力2/3: 10389.042 17454052704.245

稳定验算结果

  压应力比:     1.5591   1.1367   0.7144   0.4322   0.8121

  拉应力比:    -0.9067  -0.5032  -0.0998   0.0000  -0.2333

  压弯超:         0        0        0        0        0   

稳定验算压应力比都1.55了,稳定不超限吗?没有提示稳定超限

 